Цитата(push @ 3.7.2014, 5:52)

Ткните носом где такое прописано?
Где ж еще это может быть прописано, как не Гостах по щитовому оборудованию. Щит может быть без аппарата на вводе, либо с ним - коммутационным, защитным (АВ, УЗО, диф.)
Пример из ГОСТ Р 51732-2001
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(Гость сочувствующий @ 3.7.2014, 14:00)

Вот когда применяются рубильники (а в ВРУ зданий, по крайной мере старых, они стоят повсеместно) и говорят "Вводной рубильник".
7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий...
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления...
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
Цитата(Гость сочувствующий @ 3.7.2014, 14:00)

А вот в распредщитах, групповых щитках стоят, как правило вводные автоматы.
Там АВ как раз не сильно и нужны (за редким исключением). В начале распред.линии АВ по-любому стоит (от КЗ в линии), дублёр ни к чему.
Цитата(push @ 3.7.2014, 10:26)

..а тем более в квартиры речи быть не может?
Для квартирных щитков ГОСТ Р 51628-2000. Сtrl-F, "вводн", далее Enter ...